- Official Post
Vor kurzem ist mir eine Neozed (Schmelz) Sicherung durchgegangen:
Meine Logs haben nicht mehr als 25A angezeigt zu dem Zeitpunkt. Aufgrund dieser Tatsache und dem Schadensbild der extremen Erhitzung des Sicherungshalters, denke ich war der Kontakt mit der Verschraubung das Problem und nicht der Strom als solcher. Ansonsten hätte eigentlich auch eher der 35A SLS auslösen müssen (Haushaptsicherung).
Mir ist noch nie vorher eine Neozed durchgebrannt - hätte erwartet dass dann nur der "Faden" in der Sicherung schmilzt und die kleine Kappe in der Mitte das anzeigt.
Jemand Erfahrung damit? Ich habe sicherheitshalber den ganzen Halter ausgetauscht. Wieder Neozed - bin aber am überlegen ob hier ein LS Automat besser wäre.
Update:
- kurzer Test mit 11kW Belastung - alle drei Sicherungen lauwarm. SLS auch lauwarm. Schon mal gut, das es gleichverteilt ist.
- 17kW 3/4h lang immer noch handwarm - sieht also besser aus
- 22kW Test steht noch aus, aber ich erwarte keine Ausreißer, dass es wärme wird ist klar