    Hallo Olaf,

    ich hatte jetzt folgendes Phänomen:

    Musste SI und REC 2 Tage ausschalten, SOC zu diesem Zeitpunkt = 20 %

    Nach wieder einschalten zeigte REC 100 % SOC. Klar , stimmte natürlich nicht.

    Bei ca. 90% SOC wurden bei uns im Haus dummerweise gleichzeitig mehrere große Verbraucher eingeschaltet.

    Wahrscheinlich gab es dadurch einen größeren Spannungsabfall am Akkupack und die SOC Anzeige sprang kurz danach unvermittelt direkt auf SOC 1 %.

    Mit der Folge, dass der SI nun mit voller Leistung aus dem Netz nachlud.

    Ich habe das dann bei ca 12 % SOC unterbrochen und dann ( wegen fehlender PV Leistung) mit externen Ladegerät mit ca o,8 Kw langsam bis auf 100 % SOC geladen. Nebeneffekt war dabei eine schön gleichmäßige Ladung und Angleichung aller Zellen.

    Hier muss man die Sache aber unbedingt beobachten. Da REC nicht mit dem externen Ladegerät kommuniziert, würde trotz eingestellter Ballancierung ab 3,4 V die Ladung bei der im REC eingestellten Ladeschlussspannung nicht gestoppt und die max. zulässige Zellenspannung überschritten.

    So hat sich dies zumindest bei mir dargestellt. Da ich 3,5 Volt als Schlussspannung sehe hatte ich noch genügend Abstand zur zulässigen Spannung von 3,65V um rechtzeitig abzuschalten. Endstand : Höchste Zelle = 3,56, niedrigste Zelle = 3,52

    Konntest Du Ähnliches schon mal beobachten ?


    Bis bald dann.

    Gruß Winfried.

    Hallo Olaf,

    doch, doch das war mir ein Bedürfnis und es freut mich, dass es passt.

    Ohne deine ausführlichen Berichte hätte ich es so nicht hinbekommen.

    Man findet im -Netz erstaunlich wenig fachlich fundiertes zu LiFe.

    Bin gerade dabei meine PV noch etwas zu vergrößern, da teilweise in beschatteten Bereichen dies mal mit

    Modulwechselrichtern, mal schauen wie es klappt.

    Nochmals vielen Dank und bis bald.


    Gruß Winfried.

    Hallo zusammen,

    Hallo Olaf

    Anlage läuft ohne Probleme. Hier einmal ein par Grafiken.


    Der Peak bei 01:00 Uhr ist die Heizdecke meiner Holden. :whistling:

    • REC wird maximal 31 Grad warm, bei ca. 19 Grad Kellertemperatur.
    • Zellen bis jetzt einmal 25 Grad warm gewesen
    • Spannungsunterschiede der Zellen im Leerlauf = ca. 8-10 mV
    • Beim Laden und Entladen je nach Stromfluss = ca.15 - 40 mV

    Einstellungen im REC:

    • Ladeschlussspannung momentan = 3,4 V ( Herstellerangabe 3,65 V)
    • min Spannung = 2,9 V ( Herstellerangabe 2,8 V)

    Einige Fragen stellen sich nun noch:

    • Sunny Island fährt den Ladestrom gegen Ende der Ladung runter, was dazu führt, dass das Balancing nicht voll abgeschlossen wird. Habe mal unterschiedliche Ladeschlussspannungen im REC hinterlegt, hat aber keinen Einfluss auf das Verhalten des SI.
    • Die Bedeutung einer Hysterese ist mir bekannt, aber welche sinnvollen Einstellungen nimmt man im REC diesbezüglich vor?
    • Ist es notwendig die Hysterese bzgl. der Ladeschlussspannung so zu legen, dass eine Ladung erst wieder nach Unterschreitung der Zellen- Nennspannung erfolgt?
    • Welchen Sinn hat der Parameter " Start Balance " ?
    • Und welche Auswirkungen hat es wenn man die Differenz zwischen Start Balance und End Balance verändert.
    • Wenn ich die Ladeschlussspannung sehr konservativ festsetze z. B. 3,4 V, kann ich dann mit dem Start Balance später beginnen?
    • Muss ich die Parameter im SI z.B. 262.o4 PVResSOC u. 262.02 BatResSOC so legen das die vorgegebenen min. Zellspannungen berücksichtigt werden?
    • Bei den Default Werten für 262.02 wäre ich bei 3 % SOC wahrscheinlich schon unter 2.9 V.
    • Was macht der SI im Energiesparmodus wenn 262.04 greift. Konnte darüber nichts im Manual finden.
    • Wie kann ich ein Log. vom REC in ein Diagramm umsetzen?

    Gruß Winfried.


    PS: Übrigens , Olaf , Bilder hochladen geht jetzt " Rubbel die Katz", hast Du was verändert ?

    So,
    habe das Problem mit den unterschiedlichen Ampere Werten behoben.

    Wie Olaf schon vermutete stimmte der Strom/ Spannungskoeffizient nicht.

    Im REC waren die Werte für ein „100A / 50mV Shunt hinterlegt.
    Verbaut ist bei mir aber( - das konnte man aus den Werten unschwer ableiten- ) ein 200A/ 50mV Shunt.
    Habe den neuen Koeffizient nach der Formel aus dem REC User Manual ausgerechnet, eingepflegt und nun stimmen die Werte von SI und REC überein.
    Danke noch mal für den Tipp.

    Jetzt sollte, wenn das Akkupack beim nächsten Mal ganz voll geladen wird die Kalibrierung stimmen.

    Hallo Jörg,

    ja da bin ich ebenso gespannt.

    Aber vielen Dank für Dein Kompliment.

    Im Vergleich zu Euren Anlagen ist meins ja nur Spielerei, aber ich tu mein Bestes.

    Habe Heute die Messkabel verdrahtet. Theoretisch müsste ich doch jetzt schon den Laptop an das REC BMS anschließen
    können auch wenn die Verbindung zum Sunny Island noch nicht hergestellt ist ?

    So könnte ich ja als Erstes die batteriespezifischen Einstellungen vornehmen ?

    Wie hast Du eigentlich die Temperatursensoren an Deinen Akkuzellen angebracht?

    So eine richtige Idee habe ich da bis jetzt noch nicht.

    Wie haben sich bei Dir die Ladezustände und Innenwiderstände entwickelt, gibt es größere Abweichungen zwischen den
    einzelnen Zellen?

    Wollte eigentlich noch Bilder vom Baufortschritt hochladen, aber heute geht wieder gar nichts.

    Gestern hat es wenigstens von 3 Bildern 2 Mal funktioniert . Mal geht es und dann wieder nicht muss Olaf nochmal fragen woran das liegt.

    Also dann bis später

    Hallo Olaf,
    hallo Jörg

    So Zellen sind gestern gekommen. Leider waren die Polverbinder sehr fettig. Hatte wohl jemand mit Wagenschmiere an den Händen
    angefasst. War ziemliche Arbeit 70 Stk. mit Aceton zu reinigen.

    Die Zellen sind bis auf einen Unterschied von max 0.01 Volt alle gleich geladen

    Eine Hutschienensteckdose habe ich auch noch verbaut . Ist für 12 V Schaltnetzteil REC LCD Anzeige und kleinen Festplattenlüfter für BMS.

    Mal sehen ob der Lüfter was bringt.

    Übrigens, zum Kürzen der 70mm3 Kabel hat sich eine Astschere mit Seilzug sehr gut bewährt. Geht durch wie Butter.

    Die Einstellung des Cell DIP Schalters am REC BMS ist mir klar, aber welche Einstellung bekommt der BMS DIP Schalter?

    Als Nächstes werde ich dann die Messleitungen verlegen, werden alle die selbe Länge haben.

    Ich denke , dass ich zum Wochenende den PC anschließen kann um die Einstellungen im BMS vorzunehmen.

    Dazu habe ich dann sicher noch einige Fragen,

    Bis dann.

    Hier noch ein par Bilder wenn ich es schaffe die hochzuladen

    So, die einzelnen Komponenten sind schon mal verdrahtet.

    Jetzt warte ich auf die Zellen.

    Tine von REC meint ich müsste Chemistry Nr. 3 im BMs anwählen, solle aber schauen, dass ich nicht größer als 2C Entladestrom komme.


    Dear Mr. Winfried
    Chose chemistry 3. It will not work properly if the currentsare > 2C, since the ThunderSky cells have better Capacity/high currentcurve.


    Sollte bei meinen Verbrauchern kein Problem sein.

    Was meint Ihr?

    Bis bald, Gruß

    Winfried


    PS. Ich kann leider keine Bilder hochladen, kommt immer eine Fehlermeldung. Tip ?

    Hallo Jörg,

    vielen Dank für die Info.

    Habe einen guten Freund aus dem Maschinenbau direkt darauf angesetzt.
    Die verschrotten des Öfteren Steuereinheiten in denen solche Kühlkörper verbaut sind.

    Frage an Dich und Olaf: Muss ich die Messkabel von den Zellen zum REC BMS alle gleich lang machen ?

    Bis bald

    Gruß Winfried